樓主  發表于: 2016-09-13 14:25
中央空調外機8匹,額定電功率消耗6KW,滿負荷時消耗的是每相2KW還是6KW?
powtiger
狂人日妓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 318 個
工控威望: 455 點
下載積分: 3369 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2014-03-04
最后登錄: 2025-08-01
查看powtiger的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-13 20:30
樓上幾個純屬胡說,根本沒看懂人家問什么意思

功率不是指每根線,可以求每根線的線電流,因為你不可能說只用一相或兩相,如果是Y接中性點接地就可以求單根的功率, 我想你這樣問的最終目的是想說要用多大的電纜吧