圖片:
圖片:
圖片:
      設備未改動的動作:在流水線上,流水線速度固定,產品流動間距不一樣(人工擺放)的情況下,前一工位用感應器1檢測,檢測到產品到,進行動作,當產品流到下一工位,感應器2檢測到產品,進行下一個動作,現在對設備進行升級,省掉第二個感應器,用第一個感應器為基準,感應到產品延遲一定時間到達工位二,進行工位二的動作。
       改過之后的動作要求:當感應器1感應到產品,延遲T1時間后到達工位二,電磁閥動作,動作時間為T2,但是在T1時間內,流水線流動,產品走動,感應器1感應到第二個、第三個產品時,依舊延遲T1 時間,到達工位二,電磁閥動作時間為T2,T2時間到一直循環。PLC是三菱的
       目前我做的程序如下:出現的問題是在延遲時間T1未完,感應第二次、三次、四次.....,T1時間未斷開。
                                           考慮用先進先出指令做,但是感覺有問題
楊順1234
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 184 點
下載積分: 3598 分
在線時間: 236(小時)
注冊時間: 2014-04-30
最后登錄: 2025-07-30
查看楊順1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-14 11:23
樓主,看了你的描述,整個工程升級,只省下一個感應器,有這個必要嗎,還是1樓的說的對,怎樣做后續會有很多意想不到的問題發生。