FX3GA   PLC常開點是M392,驅動M500線圈。現在是滿足了M392條件,M500線圈還是沒有接通(亮)但M392另外連接丫線圈能接通。后來把M500改成M50還是不行。還有就是M500是在主控程序里面步進指令最后步。丫線圈在主控外面。有無工友遇到這樣怪是?套么解決???
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3401 個
工控威望: 3199 點
下載積分: 70678 分
在線時間: 1609(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-08-04
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-29 11:38
可能的原因:
如果在此程序段中僅僅修改為Y*有輸出,而改為M*就沒有輸出,則這個M*在其它程序段(這個控制程序段的下面程序段)有被再次賦值。