最近在設計一個機臺

使用
400W伺服馬達     額定電流2.6A     舜時最大電流7.8A
750W伺服馬達     額電電流5.1A     舜時最大電流15.3A


請問計算無熔絲開關電流

是以額定電流計算還是舜時最大電流計算呢?
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1969 個
工控威望: 2167 點
下載積分: 48593 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-05-28
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-10-19 16:00
以馬達額定電流的1.7倍選擇塑殼式斷路器電流!因為斷路器出廠的瞬時電流出廠都以10倍的斷路器額定電流整定,所以可不考慮!!
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1969 個
工控威望: 2167 點
下載積分: 48593 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-05-28
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-10-19 17:41
不屬于經驗值,是斷路器的選型系數!!如果是隔離刀開關是2.5倍