一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

heipi4545
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 103 點
下載積分: 770 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2016-04-01
最后登錄: 2019-09-28
查看heipi4545的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-10-28 21:35
今天遇到一個科威PLC  Y2輸出后斷開了,指示燈也滅了,但還是跟COM端導通,這是所謂的粘點?

是不是還有種   輸出點壞了不能導通?新手  請教了
qwming
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 163 點
下載積分: 9864 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2016-06-01
最后登錄: 2025-07-25
查看qwming的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-10-29 19:19
一般如果是繼電器的,應該是接點粘住了,負載沒問題的話就換個繼電器。