一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2877 個
工控威望: 4508 點
下載積分: 223197 分
在線時間: 3250(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2025-08-02
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-11-07 17:25


  
以上兩圖片是我們最常見的熔斷器和斷路器,請大家各訴己見,你在做控制保護過程中依據是什么?謝謝!!
本人先說說自己的意見,我喜歡用斷路器來做控制保護。原因如下:
        在做3相主控制回路保護時,3相斷路器在保護斷開,在故障排除后,可以直接復位即可,沒有額外的成本附加。而熔斷器則必須要換新,同時在3相主回路保護中一般燒毀的熔斷器至少在2個,如果是一個燒毀后果我想各位多清楚!這個就是使用熔斷器后的附加成本。
        另外在做控制回路保護時,選擇合適的斷路器,在控制回路有故障時同樣得到有效的保護,故障解除后同樣沒有額外的附件成本。但熔斷器不行,另外在更換熔斷器的時候未必就能做到更換同樣型號的上去,完全有可能是隨便拿一個頂替,最終導致線路發熱燒毀其它電器。這個是我從事工業控制這行當以來碰到最多問題。
        在安全性方面我始終覺得斷路器比熔斷器要可靠很多,操作方面斷路器比熔斷器也方便很多!
以上是個人意見!!還請各位高抬貴手請勿砸磚!!再次謝謝各位能參與討論!!謝謝!!
熱烈歡迎光臨工控自動化小店!
銷售二手拆機工控商品,多類型品牌I0接線端子臺、PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態SSR調壓調功模塊。
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
lyxwym
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 173 個
工控威望: 269 點
下載積分: 4214 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2025-07-25
查看lyxwym的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-09 22:03
用不合格的產品對比就沒有意義啦,各付其責,保險和開關用途不同,不考慮成本,串聯使用各取所長。