我有一個項目,16個伺服 三菱J4的其中750W的5個,400W的3個,100W的8個, 振動盤10個其中4個大的,2個中的,4個小的,伺服和振動盤分兩路供電都是單相220V供電,請教大家伺服斷路器用多大合適?振動盤的用多大合適?還有總斷路器要用多大?
我自已算了一下,伺服的160A,振動盤的沒標電流不知道,估算100A,總斷250A,不知道對不對,心里沒底,求助高手指教!多謝了
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1300 個
工控威望: 6131 點
下載積分: 56259 分
在線時間: 1138(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-08-01
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-18 08:54
引用
引用第9樓eightzhou于2016-11-18 08:12發表的  :
一臺750W伺服要用15A的斷路器嗎?很糾結


怎麼算的?

應該有手冊吧?仔細看看。