一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

鞏盼盼
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 249 點
下載積分: 950 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2016-05-14
最后登錄: 2017-12-29
查看鞏盼盼的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-12-23 15:18
用步進電機帶同步帶運行,每次走固定距離,然后停止一定時間,在停止時間內做相應動作,在不斷電及無故障情況下,一直反復運行,現在采用相對位置指令drvi,換成絕對位置控制的話,回原點zrn指令中需要在同步帶上加DOG塊,位置一直增加,怎樣才能避免程序進入死循環,謝謝
apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1214 個
工控威望: 1859 點
下載積分: 81727 分
在線時間: 542(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2025-08-06
查看apei2014的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-12-24 16:51
引用
引用第1樓郭軍偉于2016-12-23 16:05發表的  :
說的有點不明白了,DRVI相對位置控制 DRVA絕對位置控制,ZRN回原地,由此可見你的程序在回原點的位置沒有做好。

東隅已逝,桑榆非晚。