一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

congcong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 249 點
下載積分: 753 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2008-01-04
最后登錄: 2025-07-31
查看congcong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-01-05 14:41
各位前輩,現在遇見一個問題:公司有臺M420變頻器用于驅動水泵(水泵電機4.0kw 變頻與電機匹配),最近變頻器經常出現“F0001”故障,有時斷電可以恢復,有時必須停電一段時間才會恢復,不知道是什么問題(換新的變頻好了,舊變頻送外維修后使用不到2天又出現相同故障)?另外水泵電機在變頻停止后由于水流倒流,水泵電機是會反轉的,不知道這個反向電壓會對變頻造成傷害嗎?謝謝!
congcong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 249 點
下載積分: 753 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2008-01-04
最后登錄: 2025-07-31
查看congcong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-05 15:22
謝謝您的回答。我還想問一下,這個故障與水泵電機停止時產生的電壓有關系嗎?(變頻沒有外接制動電阻)