一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

彭松19831410
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 129 點
下載積分: 1103 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2014-09-14
最后登錄: 2021-06-10
查看彭松19831410的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-02-06 22:05
三菱定位模塊qd77ms16除了光纖通訊外,外部需要接那些線,如果起始位是180'那x194定位運行和y194  5號伺服定位啟動要接線嗎?還是內部就會通訊,而不用接線?,我是初學定位沒,多指教。謝謝!
醉酒的小方
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 159 點
下載積分: 683 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2016-05-17
最后登錄: 2020-03-07
查看醉酒的小方的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-02-13 09:15
QD77MS16的外部接線可以不用接,限位點 DOG點 可以直接在程序內部通過改寫緩存區的狀態。DOG點其實是近點信號,系統內部會在DOG點ON后走到伺服的Z相做原點