一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2626 個
工控威望: 2052 點
下載積分: 6763 分
在線時間: 3553(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2025-07-29
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-02-20 15:24
三菱FX3U-64MR   PLC輸入點接入光洋TRD-NA360NWE絕對值編碼器。
要求D102為0-360循環。
M100為180原點置位開關。
但是現在出現編碼器旋轉時D102數據由70直接跳到178,中間缺失108
編碼器是舊的。PLC為新品。程序不是本人編寫。
有哪位看一下是怎么回事,希望指導。
測試.rar (176 K) 下载次数:105
gaorenyisi
不要高估別人,看低自己;也別高估自己,看低他人!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 209 個
工控威望: 1766 點
下載積分: 4939 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間: 2011-04-10
最后登錄: 2025-07-31
查看gaorenyisi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-04-14 10:59
謝謝分享學習了
(天生我才必有用)/100+(笨鳥先飛)*100 +(相信自己)