最近做一個項目需要采集電流,由于采集的是放電電流,所以電流的時間很短。
現在使用HCA8-4AD,采集數據然后在主程序里進行比較。這樣的結果就是數據時有時無。
有時候能采集到,有時候采集不到。
想想有可能跟主程序的掃描周期延遲有關系,然后換一種方法直接讀地址#111到#114里的最大值。
發現禾川模塊這個地址的數值不會變化,打電話問禾川技術也是沒有得到解決。
還想請教一下,如果要采集這種瞬間電流怎么做比較合適一點,更換三菱的FX3U-4AD會解決嗎?
Q354817521  v:w53577960
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1982 個
工控威望: 2244 點
下載積分: 2982 分
在線時間: 2389(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2025-08-05
查看eledesigner的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-23 13:12
這么高要求的應用場景,你還用這種貨色。