一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

嘉寶和程寶
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 205 點
下載積分: 8865 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2015-05-28
最后登錄: 2025-07-23
查看嘉寶和程寶的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-03-24 18:24
我是用的溫控器PID控制電力調整器(可控硅)來加熱的,客戶要求加熱管損壞后有指示燈提示。
現在糾結的是,唯一可以想到的辦法就是檢測電流,如果加熱時沒電流就認為是斷路了來燈光提示。但保溫時同樣沒有電流,怎么來區分正常的沒電流和斷路?
求教各位了,最好發圖說明。
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2277 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 11062 分
在線時間: 3592(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2025-08-02
查看cjm1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-24 18:53
安裝一個漏電保護器,待常開點和常閉點,接一個蜂鳴器OK
樓主留言:
呵呵,不懂你的思路。
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2277 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 11062 分
在線時間: 3592(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2025-08-02
查看cjm1234的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-03-25 09:20
這點思路都不懂的,沒法教了。
樓主留言:
那你給詳細說說唄
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2277 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 11062 分
在線時間: 3592(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2025-08-02
查看cjm1234的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-03-25 15:06
有一種漏電斷路器接在3相電源上,漏電跳閘,短路跳閘,超過額定電流跳閘,斷路器自帶常閉點和常開電做報警用,而切價格合理。
樓主留言:
那斷路呢?電流小呢?不漏電呢?親,你先看下我的提問。