           西門子200PLC Modbus通訊問題?  
  各位大俠 請教一個問題,我現在用西門子200PLC Modbus通訊 Power Flex4m變頻器,我能夠寫頻率進去 ,但是無法用指令啟動變頻器運行,麻煩各位大俠指點一下,在這里 先謝了!
工控劍俠666
天道酬勤,認真的人做認真的事 。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1019 個
工控威望: 2700 點
下載積分: 22881 分
在線時間: 278(小時)
注冊時間: 2013-03-30
最后登錄: 2025-06-07
查看工控劍俠666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-30 13:39
變頻器要工作,要頻率源,命令源都有才行,你通信能輸入頻率,啟停命令也可以的