有個生產線上的小型工裝,我打算用氣缸上的磁感應器,直接驅動DC24V的中間繼電器線圈。

2線感應器上寫著100mA,直流電源+24V接入感應器,感應器一端接入中間繼電器+24V端。

這樣的方法好不好?可行嗎?
我是菜鳥。
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2277 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 11072 分
在線時間: 3593(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2025-08-03
查看cjm1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-07 20:23
氣缸上感應器是磁性開關,串24V繼電器可以,只要感應器輸出點有信號就行。