一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2638 個
工控威望: 22700 點
下載積分: 6235 分
在線時間: 2802(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2025-07-29
查看huoshi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-04-17 17:18
我單位有一15KW變頻器驅動一15KW 8極交流異步電動機作為攪拌機驅動,電纜長50米經常燒電機繞組,且變頻器不報故障變頻器輸入輸出電壓正常,電機接線端子測電壓在1200V左右
不知什么原因?  
                                                                                           懇請老師幫忙指導指導,謝謝!
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2277 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 11072 分
在線時間: 3592(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2025-08-03
查看cjm1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-17 18:49
告訴你一下,三相電機經常燒線圈,燒過3次后,硅鋼片磁場下降,也就是電機的功率下降,只有換新電機,還說你用萬用表量變頻器輸出端電壓1200V,是表的問題,你換機械表450V量就知到了     
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2277 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 11072 分
在線時間: 3592(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2025-08-03
查看cjm1234的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-04-17 19:06
最后補充一句,如果你不信,電機還會燒,換什么東西沒用,只能換電機。