一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

clamp233
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 106 點
下載積分: 695 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2017-03-31
最后登錄: 2023-03-06
查看clamp233的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-04-19 14:13
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
我是一個剛接觸三菱PLC的新手,現在手頭有這樣一個題目,求大家幫忙看看
一臺真空干燥箱,閉合總開關后 蒸汽閥、真空閥、冷卻水開關打開儲氣罐開關閉合(不工作時是開著的)5分鐘后檢測是否有壓力、溫度以及冷卻水流量。若沒有則報警,五分鐘后回到初始狀態;若正常工作則開始計時十分鐘后檢測是否到達設定溫度(60℃)和要求的壓力(-0.1~0之間即真空),若未達到設定溫度則繼續加溫,若未達到真空則繼續抽真空;若達到真空以及設定溫度則減小蒸汽閥開啟度 并保溫8.5小時后回到初始狀態。

PLC是三菱fx2n 32mr的模擬量轉換模塊是4AD與4DA。  壓力變送器是順來達的SLDYB-2088量程為-0.1~0 電流輸入為4~20ma;溫度變送器用的是導軌式溫度變送器量程0~100攝氏度電流輸入為4~20ma分度號是pt100。



下面是我編的梯形圖,求指教哪里不對    
rongbing
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1163 個
工控威望: 1371 點
下載積分: 27966 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2015-02-15
最后登錄: 2025-08-06
查看rongbing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-26 17:00
首先初始化,然后定義,電壓,或電流