樓主  發表于: 2017-04-30 17:20

如圖中的這么一個直流接觸器,有時候主觸點動作不牢靠(主觸點也是通24V直流電),有什么辦法可以對該接觸器進行一個監測,保證線圈得電吸合的時候,主觸點也牢靠的吸合,若是主觸點吸合不牢靠,就會警報,除了PLC。
[ 此帖被小飛哥飛在2017-05-01 15:32重新編輯 ]
米洛斯公牛
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 1102 點
下載積分: 15212 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2015-04-17
最后登錄: 2025-03-16
查看米洛斯公牛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-30 20:35
用缺相保護器,三個互感器任何一個檢測不到電流就會報警。
樓主留言:
主觸點也是通DC24V,不是三相電源