各位大神:
                            小弟遇到一個很奇怪的問題,1個三軸平臺。倆個0.75KW和一個0.4KW伺服電機,
                    臺達B2系列的伺服電機直連三軸平臺,
                    用板卡發的脈沖,發的電壓是3.3V的,
                    我們用UG編了一個程序讓它走,結果它走走就會出現卡頓現象,
                    不知哪位大神能給個解決方法,小弟拜謝。

                            
工控人加油
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1313 個
工控威望: 2019 點
下載積分: 3201 分
在線時間: 1061(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-08-02
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-19 15:54
3.3V是不是有點低  B2的支持的是5V和24V的
樓主留言:
我也這樣覺得,但可以用啊
只是走的沒有那么好。