PLSV同一個順控程序中能用幾次?

LD M0
DPLSV  K90000   Y0  Y4

LD M1
DPLSV   K50000   Y0  Y4

這樣子兩次用到PLSV有沒有問題?
[ 此帖被春秋戰國在2017-06-05 14:21重新編輯 ]
我是菜鳥。
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 914 個
工控威望: 1067 點
下載積分: 2056 分
在線時間: 691(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2025-07-23
查看flyfeky的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-05 14:55
每一個周期只導通一條PLSV,沒完成一直導通。
再導通另一條,要間隔一周期
西門子倍福WPF+C#數據庫,槽式設備專家