輸送帶,用三菱PLC:FX3U-80MR/ES-A
輸出點接入接觸器FUJI的SC-03/AC220V的線圈上,使用差不多半年了,燒壞了四個輸出點Y30/Y32/Y40/Y46
線圈的電流也就幾十毫安,PLC每個點最大為2A,請問下是怎么回事?是PLC質量有問題還是接線方式不行?
請各位大神指教,謝謝
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3462 個
工控威望: 21001 點
下載積分: 35607 分
在線時間: 1814(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-08-03
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-04 10:39
繼電器有個機械壽命,一分鐘不能超過60次,要想用的長用晶體管加外部中繼,外部中繼用10A的功率繼電器
自動化單機,生產線,項目編程調試!