一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

嘴角上揚
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 95 點
下載積分: 583 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2015-10-29
最后登錄: 2017-08-29
查看嘴角上揚的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-07-14 15:35
描述:MCGS添加設備
圖片:
描述:IP地址和端口號
圖片:
描述:WORK3配置
圖片:
請求大神,FX5U如何實現與MCGS屏的通訊呢?是否在WORK3上進行什么參數配置?
圖片附圖了!但是還是通訊不成功,希望大神教教我如何實現兩者通訊!
月灬洛
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 1123 點
下載積分: 31659 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2020-07-13
最后登錄: 2025-08-02
查看月灬洛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-18 14:06
圖2的網絡類型和works 3 中不一致
MCGS是TCP,FX5U中是UDP,通訊協議不一致。