在三菱PLC 中,用兩個開關x1 x2控制電路啟動,必須要X1,X2同時啟動,才可以接通電路。若X1 X2不是同時按下,則電路無法啟動  請問要怎樣才可以實現啊?
litung
臺灣-李同在
級別: VIP會員
精華主題: 2 篇
發帖數量: 577 個
工控威望: 3224 點
下載積分: 14494 分
在線時間: 406(小時)
注冊時間: 2009-06-06
最后登錄: 2025-07-06
查看litung的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-31 12:33
你是要作雙手啟動的功能嗎?
1 雙手啟動有一個0.5秒的時間差,要考慮。
   意思就是說,只要在0.5秒內,收到2個信號即可。
2 要有防呆;避免操作人員利用器具,把其中一個按鈕卡住,
  這樣會變成單手啟動,失去雙手啟動的保護用意。
以上給你參考看看
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(adnnin) 熱心助人!
  • 簡單的心,是真正有福
    單純的心,是真正的快樂    
    T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G