一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

yd1472004
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 138 點
下載積分: 610 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2014-03-02
最后登錄: 2025-06-30
查看yd1472004的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-07-26 10:01
各位大神,我這里現有一個FX2N PLC 連接著一臺1ms(0.001s)分辨率的定時器,定時器的輸出接PLC輸入。定時器信號控制伺服電機啟動
現在我在調整定時器的時間2~3ms時,發現伺服電機啟動時間沒有變化,但調整量較大后(20ms)會變化比較大,這是不是掃描周期影響的輸出信號,怎么樣才可以消除掃描周期影響。
中斷+輸出實時刷新行嗎,輸出實時刷新怎么用?
zmrs163
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 412 個
工控威望: 562 點
下載積分: 1569 分
在線時間: 341(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2025-08-05
查看zmrs163的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-27 15:52
最大會有兩個掃描周期的誤差