西門子的M繼電器為啥用下降沿觸發必須兩次才有效?
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1266 個
工控威望: 1436 點
下載積分: 3703 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2025-02-25
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-10 08:37
引用
引用樓主shmu-g于2017-08-09 21:09發表的 西門子200PLC繼電器置位的奇怪問題 :
[attachment=202496]
西門子的M繼電器為啥用下降沿觸發必須兩次才有效?

上升沿、下降沿是需要2個掃描周期才行的。下降沿,上個周期檢測是接通,這個周期檢測到關閉,才會有輸出。