一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

zzzer442
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 279 點
下載積分: 784 分
在線時間: 199(小時)
注冊時間: 2013-01-15
最后登錄: 2025-08-07
查看zzzer442的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-08-10 13:51
如題,我是將普同的24V的接近開關接到X0,X0每導通一次就用C20計一個數(計算步進電機旋轉的圈數)。
原來1分鐘計30-60個數,1秒鐘大概計0.5-1個數。

現在要求轉速提高,1分鐘需計200-300個數,1秒鐘就要計3-5個數。
剛開機還沒什么問題,計到100多時就發現接近開關有時不會閃。

這是PLC計數器的問題還是接近開關的問題?
或者這種計算圈數的不用接近開關也可以?

請各位不吝賜教!
謝謝!
1992sd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 350 點
下載積分: 35437 分
在線時間: 619(小時)
注冊時間: 2012-08-23
最后登錄: 2025-08-07
查看1992sd的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-11 08:43
采用光電開關+上升沿出發+PLC高速計數。