一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

王德位
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 247 個
工控威望: 395 點
下載積分: 1137 分
在線時間: 224(小時)
注冊時間: 2016-05-05
最后登錄: 2025-08-06
查看王德位的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-09-01 09:54
PLC沒有問題,編碼器也沒有問題,接線也沒有錯,出現C251突然不計數了,用C246分別計X0和X1,正常;在對C253計數,也正常;最后在線對PLC存儲器清0才解決問題
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4017 分
在線時間: 251(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2025-05-21
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-06 11:54
C251、C253等都是外部高速計數器,我好像記得同時使用對計數頻率上限有影響,導致計數頻率下降。