smart 200 PLC做主站,溫控器做從站。現在溫控器周期T不要每個掃描周期都去寫,這個周期T只需要我修改后寫入一次或者幾分鐘之內不停寫入也可以接受。我寫了以下程序,V600.0是觸摸屏上的寫入開關,這樣后面的Done V1900.4能置位1嗎?因為我下面的還要用V1900.4觸發輪詢,大師們看看我的程序正確嗎?

小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1412 個
工控威望: 1519 點
下載積分: 13297 分
在線時間: 2223(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-07-31
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-03 20:05
引用
引用第1樓明維修于2017-11-03 16:09發表的  :
如果V600.0一直OFF,永遠沒有Done,哪來的輪詢?所以。。。。。。。。
你可以作比較:如果設定的值和溫控表的設定值不同時寫入設定值,相同時讀取實際值。這樣最可靠!


你這樣也是一種思路辦法,但是相對來說程序會復雜一點。我是這樣處理的,當我不需要寫入時就跳過寫入輪詢,用V600.0做寫入和不寫入的條件。