一個普通馬達加個編碼器 如何做到與伺服同步 就是轉動速度一樣


普通馬達運行中,速度快慢會變化,

要求用PLC根據編碼器讀到的數。。然后控制伺服同步

這里有一點,,就是PLC讀到編碼器的數。。。要如何把這個數轉換成伺服的速度呢

用什么指令或者方法

PLC 用三菱的
rado1789
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 276 點
下載積分: 71413 分
在線時間: 333(小時)
注冊時間: 2013-05-02
最后登錄: 2025-08-01
查看rado1789的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-29 09:29
普通馬達的增量式編碼器進伺服驅動器的脈沖輸入端,伺服工作在位置模式,設置好電子齒輪比就可以了。若用PLC,得用PLC的手搖輪輸入功能來控制。自己用高速計數寫程序也可以,但有延遲,不能做到完全同步;蛘逷LC有電子凸輪功能也可以實現。