圖片:
1:一般定位控制要接幾個端子的線,如圖打箭頭
2:  打問下???哪里的  34,33是怎樣接線 ,  34腳控制公共端是接  +24V還是   0V。
士林變頻器代理 18312516885
1406606700
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 208 個
工控威望: 1131 點
下載積分: 3718 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2016-10-12
最后登錄: 2025-08-02
查看1406606700的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2017-11-15 08:33
問號處的是編碼器Z相脈沖,,在3Uplc用DSZR回原點時可以用到,33 ,34一個LG接com端,一個OP接PLC輸入(X0~X7)......