PLC  控制,上位機和指示燈顯示。電機運行的信號和過載的信號要不要采集。如果每個電機都采集,這樣占用的輸入點確實有點多,采集與不采集各有什么缺點優點。過載從熱繼電器輔助觸點取信號可以嗎?輸出有顯示電機運行電機停止指示燈。謝謝解疑答惑
goldage
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2006 個
工控威望: 2171 點
下載積分: 7471 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2025-08-03
查看goldage的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-26 21:37
很簡單,就是預算的問題,你要采集,肯定元件的預算費用肯定是要增加很多的,接線的工作量肯定要增加,其實,個人認為不采集也是影響不大的