圖片:
這是三菱FX-3G的參數,響應時間0.2Ms,也就是頻率為5000,步進電機細分為800,是否可以用普通點控制步進電機?我這個要控制6軸,只想用一個PLC完成是否可以?
微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群462042464
1935807118
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 682 個
工控威望: 874 點
下載積分: 2064 分
在線時間: 331(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2025-08-04
查看1935807118的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-04 12:25
6個軸如果在自動運行狀態下動作順序可以錯開的話就可以一個高速脈沖輸出口控制幾個軸,我以前用FX1N的控制過4個軸。