有一臺 Fx3U  控制 一個步進馬達運動 , 變速 ,同向  。
如果 用 DRVI指令 來使 ,一個 脈沖輸出口。
DDRVI S1  K999999  D1  D2 ·
問題在 ,  當 ,DRVI 在脈沖輸出過程中,

1  .能否 將脈沖輸出頻率改變 ? 能不能 的問題

2 .  如果將脈沖輸出頻率改變 , 會有什么問題么?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6815 個
工控威望: 38419 點
下載積分: 11848 分
在線時間: 9726(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-08-03
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-15 14:20
1、在輸出過程中,不能改變輸出頻率。
2、執行過程中,會無視你所改變的頻率。

Good Luck~