一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

renjiawonder
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 475 個
工控威望: 579 點
下載積分: 4836 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2009-12-01
最后登錄: 2023-08-01
查看renjiawonder的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-15 13:56
有一臺 Fx3U  控制 一個步進馬達運動 , 變速 ,同向  。
如果 用 DRVI指令 來使 ,一個 脈沖輸出口。
DDRVI S1  K999999  D1  D2 ·
問題在 ,  當 ,DRVI 在脈沖輸出過程中,

1  .能否 將脈沖輸出頻率改變 ? 能不能 的問題

2 .  如果將脈沖輸出頻率改變 , 會有什么問題么?
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1160 個
工控威望: 3078 點
下載積分: 2063 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2025-07-21
查看周家大少的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-15 15:40
輸出中無法改變當前值.
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL