一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

wanglong704
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 126 點
下載積分: 727 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2016-12-28
最后登錄: 2024-11-29
查看wanglong704的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-21 12:28
兩個開關電源分別接兩臺PLC,兩臺PLC進行IO通訊進行直接連接可以嗎?
像圖上這樣,兩PLC都是PNP輸入輸出。然后我把PLC1的輸出端信號接到PLC2的輸入端信號,PLC2的輸入端信號接到PLC1的輸出端信號。

358273433
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 608 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1033(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2025-07-31
查看358273433的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-22 14:30
把二只開關電源的0V短接,就可以了。