15966880271
人到中年,累彎腰
級別: 論壇先鋒
![]() |
讀取當前位置有條PLC指令ABS可以,但是伺服沒有相應接ABS功能的線,有沒有辦法用寄存器顯示伺服當前位置,伺服是增量型的。求解答,困惑好久了 |
|
---|---|---|
|
史長松
級別: 探索解密
![]() |
看你問的問題,我又看了看評論,你這個問題是回完零點之后手動運行了幾次,怎么看現在伺服位置,我用的3GA,D8340是Y0,D8350是Y1,D8360是Y2,這都是當前脈沖值,是絕對脈沖值也就是相對你找的原點的,其實在這些上電之后都是0,當你執行回原點指令后PLC就自動清零了,然后除非你再次執行回原點指令,這幾個數值都是相對你零點的絕對位置也不用MOV什么的,你能拿來直接用 樓主留言:這樣就是說JOG+的時候數值遞增,JOG-的時候數值也隨著減小是這樣嗎??? |
---|---|
|