三菱GS2110連接兩個FX3u主機,PLC距離屏有30米左右,屏上自帶一個422口,一個232口,一個以太網口。一號plc和屏用422連接,2號PLC用232連接的話距離比較長怕會連不上,問下大家有沒更好的辦法。
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1982 個
工控威望: 2244 點
下載積分: 3017 分
在線時間: 2387(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2025-08-02
查看eledesigner的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-29 08:59
屏的232口轉485,連3u加485BD板。