一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

wangyuh7400
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 1604 點
下載積分: 4411 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2025-07-09
查看wangyuh7400的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-28 15:52
三菱GS2110連接兩個FX3u主機,PLC距離屏有30米左右,屏上自帶一個422口,一個232口,一個以太網口。一號plc和屏用422連接,2號PLC用232連接的話距離比較長怕會連不上,問下大家有沒更好的辦法。
chenhanfu
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 348 點
下載積分: 440 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2007-09-11
最后登錄: 2025-07-30
查看chenhanfu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-29 08:00
1個PLC加FX3U-CNV-BD+FX3U-ENET-ADP走以太網通信較好。
樓主留言:
謝謝,這個也有考慮過成本高了