一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

huiming
技術交流
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 678 個
工控威望: 6014 點
下載積分: 4054 分
在線時間: 580(小時)
注冊時間: 2011-03-09
最后登錄: 2025-08-01
查看huiming的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-29 10:28
圖片:
圖片:
FX3U-485-BD與士林變頻器通信格式:
1:  PLC的程序  LD M8000           MOV H0C98 D8120   對嗎。   D8120的格式怎樣理解設置的。如下圖
2:D8120的應該設置為多少。
士林變頻器代理 18312516885
李飛師傅
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 584 個
工控威望: 682 點
下載積分: 4117 分
在線時間: 475(小時)
注冊時間: 2014-09-22
最后登錄: 2025-08-02
查看李飛師傅的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-02 17:53
H0C98的意思是:波特率19200 7位數據位 無效驗 2位停止位。