1.我現在有一臺90KW的變頻器,但是沒有匹配的電機,想請問一下我可以用小電機代替嗎(現在手上的電機只有250W額定電流0.79A)???
2.這臺90KW變頻器在啟動時,電流會上到280多A,然后直接跳閘,不報警(設定過電流保護是166A),這是不是代表變頻器壞了,還是參數設定有問題???
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2277 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 11072 分
在線時間: 3593(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2025-08-03
查看cjm1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-23 19:11
變頻器設置看說明書,接上380V電源,空載試一下,沒問題在接負載看看