如題,公司的程序很大,見圖,左側有很多塊程序,這樣的程序如何掃描,是上面的程序掃描完再往下掃描下面的,一排一排的,
還是所有程序一起從頭往下掃描?掃描速度應該是很快的吧??

另外就是一個變址Z的問題,我知道配合軟元件的使用方法,但就是給Z賦值指令問題,一段程序中就可能數次賦值,而且是
SM400常通的繼電器后面直接輸出為inc z0,然后下面過很多排還有SM400做輸入,直接輸出rst z0,z0很是搞不懂,而且像圖上
別的塊的程序中也分別給z0賦值,也有好幾處指令賦值和復位。這樣很多地方都給Z0賦值,到底哪一個有效呢??還是每一塊的只在
那一塊程序中起作用,按我的理解應該也不是,因為M、x、y等指令所有塊的程序中都會自己變化,但沒有這樣的賦值及復位條件,
實在想不通這個變址賦值問題啊?
zmrs163
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 412 個
工控威望: 562 點
下載積分: 1569 分
在線時間: 341(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2025-08-05
查看zmrs163的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-30 16:41
從上到下,用完歸零互不影響