一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

kcai_fly
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 271 點
下載積分: 2681 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2018-01-26
最后登錄: 2025-07-31
查看kcai_fly的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-02-02 13:55
在學習資料中有時會看到說急停開關要用常開符號的,但從急停開關結構上來說應該是常閉的啊!為什么要用常開符號呢?是和PLC種類和廠家有關系嗎?
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 686 個
工控威望: 827 點
下載積分: 6753 分
在線時間: 533(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-08-03
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-02-03 20:31
急停按鈕在實際電路中必須使用常閉觸點,而PLC輸入信號則可以使用常開或者常閉觸點。如果使用了常開觸點,則可以通過反指令達到相同的目的。

因為PLC之類控制是通過信號(程序)來控制的,所以既可以用常閉觸點,也可以用常開觸點。通常許多編寫程序的人喜歡用常開觸點。

同樣,在PLC程序中編寫的互鎖、連鎖觸點,在實際電路中也必須同時采用機械觸電點來進行互鎖或者連鎖,不要認為程序中編寫了連鎖或者互鎖,實際電路中就不用使用了,否則用可能會出大事。