用RTU與變頻器通訊,啟動,停止,正反都沒有問題,就是數據回傳不對,就光回傳頻率也不對,總是發送的是什么數據,到回傳的也顯示是什么數據,
打個比方,發送01.03.21.03.00.04.。 RS D10 K8 D20 K7 .按書上說的,D20應該回傳01.     D21回傳03.      D22回傳的是字節02.    可是我監控卻是
D20 01      D21 03       D22 21      D23 03      D24 00       D25 04    也就是發送了什么,回傳了什么,不是按書上講的D22是字節,D23.D24是頻率.這是怎么回事呢。
另外。回傳的數據,如果用通斷掃描的話,數據就會一直閃個不停。大約是500毫秒一次掃描。
截科市
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 182 點
下載積分: 608 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2015-08-12
最后登錄: 2025-06-08
查看截科市的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-02-25 10:22
樓主能否上傳下程序  說明。。。謝謝