一区二区日本在线观看,国产亚洲欧美视频,女人下面让男人捅的视频,国产盗摄一区。,精品亚洲aⅴ成人一区二区,国产自产亚洲精品国产,女人脱了内衣让男人揉摸吻亲,进击的巨人樱花,成人免费黄色大片

ljj041986
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 267 點
下載積分: 7608 分
在線時間: 193(小時)
注冊時間: 2017-03-28
最后登錄: 2024-11-21
查看ljj041986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-03-28 15:45
工廠里有一臺三菱FX2nPLC壞了,就拿了一臺在舊設備拆下來的同型號的PLC裝上并把程序下載進去,但奇怪的是與威綸觸摸屏通訊沒問題但觸摸屏的數值顯示要不是星號就是顯示不正常,其它的開關量就沒問題,我用電腦監控PLC的程序寄存器顯示的數值是正常的與觸摸屏的地址也一致,然后我又把PLC拿到別的機臺去測試也是這種情況,這是不是PLC壞了
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-29 11:41
應該是觸屏數據譯碼的問題吧?就是傳輸時舊PLC對數據的譯碼傳輸和觸屏的不符。造成無法顯示。當然這僅是猜測。因為其他的我想不出。