[b]想讓正在運行的SFC程序完全結束掉,并回到初始步S0,于是在主程序里編寫了一段復位SFC所有狀態的程序(例如rst s1 s10),可以實現結束程序,但是也導致了整個程序無法再次運行,初始步S0也不在激活狀態,想請教各位大神問題出在哪里?或者你們有沒有更好的方法推薦給小弟的?
vios1161
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 190 個
工控威望: 308 點
下載積分: 670 分
在線時間: 210(小時)
注冊時間: 2016-07-30
最后登錄: 2025-06-13
查看vios1161的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-31 22:24
LDI X17 ZRST S0 S10
LDP X17 Set S0

基本上只要 ZRST 後加個 Set S0 即可
樓主留言: