設備正常運轉時候,PLC上RUN燈閃爍,然后偶爾突然輸出全部斷電,RUN燈熄滅,輸入信號全部正常亮著,大概1-2秒后恢復,每天大概1-2次,求問是外部電路緣故還是PLC的問題
[ 此帖被斯芬克斯貓在2018-04-03 11:24重新編輯 ]
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2277 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 10942 分
在線時間: 3591(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2025-07-30
查看cjm1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-03 09:36
查一下24v開關電源,信號線干擾