三菱PLC與多功能電表通信時,用串口軟件監控,串口軟件上顯示有PLC發送的數據,也有多功能表回傳的數據,說明通信都正常,但PLC寄存器中看不到回傳的數據,怎么回事,望高手幫忙
gzcjx555
QQ  296686949
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 552 個
工控威望: 4760 點
下載積分: 2439 分
在線時間: 423(小時)
注冊時間: 2014-02-15
最后登錄: 2025-08-04
查看gzcjx555的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-04 20:39
FX系列PLC使用RS指令或者RS2指令的嗎?指令需要一直通著才有效,不是只有發送的時候才通,而是不管發送或者接收都得通上,所有我一般都是使用LD M8000 RS.....
聯系電話15071699246,QQ296686949
gzcjx555
QQ  296686949
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 552 個
工控威望: 4760 點
下載積分: 2439 分
在線時間: 423(小時)
注冊時間: 2014-02-15
最后登錄: 2025-08-04
查看gzcjx555的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-04-05 08:31
也就是你使用的是FX485ADP模塊,ADPRW使用modbus-rtu通訊,這個需要看看你的程序以及接線方式,只要有一個地方錯誤,通訊都不會正常。