如題,急停信號是否需要在每一步里都寫上呢?還是有什么更簡單的方法使其在程序全程都有效呢?
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2867 個
工控威望: 3639 點
下載積分: 3562 分
在線時間: 3828(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-08-04
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-11 12:28
普通機器來說,不用。

急停是禁止所有輸出,
一般常開輸入PLC作為報警信號,同時復位PLC輸出點。
常閉是需要斷開控制電源,不能只輸入PLC作為急停。

現在很多機器采用急停控制安全繼電器。
樓主留言:
真誠感謝!
是的,物理電路也要接入急停開關。