樓主  發表于: 2018-04-20 11:44
三相380V電機功率是22KW  不知到可否用交流接觸器(90A)直接啟動,電機負載不大,是液壓站的電機,
想請教高手,這種電機怎么啟動,電控柜里面還有伺服電機,變壓器,啟動電流之類的參數怎么計算,需不需要星三角啟動
國宇8366
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 112 點
下載積分: 3022 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2014-12-06
最后登錄: 2021-03-02
查看國宇8366的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-21 21:29
贊同7樓  22千瓦的電機 不建議直接啟動