樓主  發表于: 2018-05-02 22:22
圖片:
公司有個設備原有FX2N控制器,485BD模塊與5臺三菱E700變頻器通訊,現在要增加4臺變頻器,可在手冊上說最多只能帶8臺變頻器,怎么辦?求大神指點迷津!小弟在這先謝謝了!謝謝!
李天明
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 140 點
下載積分: 339 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2016-12-11
最后登錄: 2025-07-28
查看李天明的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-03 08:20
可以連32臺
樓主留言:
三菱的專用協議也可以嗎?